bonjour a tous.arrivé sur l'install:compresseur hermétique danfoss,froid positif.coupure au disjoncteur.je renclanche ,etincelle au bornes du comp relai condensateur je change le relai et le condo l'install re demare mais ne fait pas de froid.je remplace le compresseur danfosssc 18 g'nettoyage du condenseur tres encrassé ventilo condensseuren fonction.a savoir que le clent avait nettoy' le conndenseur a l'acide et la redemarré avant sechage les cosses du relai on cramé amoitie ces changementsfait recharge en gaz epreuve al'azote mise avide,quand je demarre l'istall fait du froid 't evaporation - 10mais tres vite ça remonte jusqu'a t evaporation +17 a20 le comp s'emballe et coupe a l'ipso la ligne liquide est bouillante le deshi cigare est bouillant il y a une electrovanne degivrage gaz chaud qui s'active quand je la force .merci de votre aide.
frigoman
dmarco
Citation : frigoman .... a savoir que le clent avait nettoyé le conndenseur a l'acide et la redemarré avant sechage les cosses du relai on cramé a moitié....
Bonjour,
... Nettoyage à l'acide ... et cet acide est allé jusque dans les parties électriques!!????? :gun: ( tu nous dis " avant sechage ", donc j'en déduis que ca devait être humide là aussi !) .... Voilà un client qui ne fait pas dans le détail!! :-D :-D
Le fait d'évaporer à +17 à 20°C, tu me paraît être en surcharge de gaz! ... Gare aux coups de liquide sur ton compresseur neuf!!
As-tu remplacé le déshydrateur? Quel modèle utilises-tu?