Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Alimentation ?®lectrique chambre froide

Alimentation ?®lectrique chambre froide#2295

5Contributeur(s)
dmarcobeber23discusreumeu
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
Bonjour ou Bonsoir à vous ,

Alors, voilà je viens d'acquérir une chambre froide négative.
J'ai fais venir un frigoriste qui à tout rechargé (gaz etc...) par contre le branchement a mal était fait !
Les ventilateurs extérieurs et intérieurs ne se mettent pas en route, le groupe s'est mis en route mais il s'est éteint aussitôt puis aprés avoir fait celà il ne se met plus du tout en route.

Au secours !!! J'ai besoin de vos conseils d'experts :-(
Merci d'avance

Ps : au cas ou voici les réf
(Société des Moteurs Electriques de Normandie)
Moteur type : 519 2390 1J
380-440V
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour,


Votre problème serait donc d'ordre électrique? ....

Question toute bête, mais .... avez-vous vérifié votre alimentation électrique?? Fusibles, disjoncteurs, ect...
Qu'en pense votre frigoriste??

Lors de la mise en service.... tous les éléments ont-ils foctionné correctement??

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
beber23 beber23icon_post
bonjour
pour les ventilo intérieur c'est normal qu'ils ne ce mette pas en route tout de suite car il y a une temporisation au démarage ou a la température de levaporateur.
en ce qui concerne le ventilo du condenseur il faudrais savoir si il est en direct ou géré par un pressostat.
sinon votre probleme me semble bien etre une coupure hp de securité.
mais votre frigoriste a du faire les essais puis verifié le bon fonctionnement de l'instal.
c'est bete a dire mais vérifié :la plage de réglage du pressostat
et que les vannes de service soit bien ouverte
en attente de vos nouvelle
icon_post
Merci beaucoup pour votre aide ! :=!

Je vais aller vérifier tout ça et je vous tiens au courant.
Encore merci A+
discus discusicon_post
Salut, Ton frigoriste a t il fait la mise en route ????
@+DISCUS
reumeu reumeuicon_post
salut

demande a ton frigoriste de revenir voir son beau travail!!!il aurait du vérifier le fonctionnement du groupe, du condenseur ,évapo,des réglages de sécu,......avant de partir .
bon courage
:#