Bonjour
Est il normal d'utiliser un meme compresseur de marque "X" pour le positif comme pour le négatif, y a pas de différences ?
Aircofrigo
bonjour,
pour moi, il suffit de contrôler les données constructeur de ce compresseur.
ce ne doit pas être impossible!
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
rmq
OK
Par exemple pour un groupe BITZER : LH104/4DC-7,2 , ils m'ont dit que je peux l'utiliser dans le postif pour une 200 metre cube et pour le négatif : 100 m cubes.
c'est la seule différence.
Aircofrigo
va une fois sur le site bitzer, y a plein de doc + logiciel gratuit
sur le pdf ci-dessous, page 11 les caract du lh104/4dc au différentes T° d'évap http://www.bitzer.de/_doc/k/kp-200-2.pdf?bcsi_scan_C1819D816F8D1B46=0&bcsi_scan_filename=kp-200-2.pdf
bon courage ;-)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
xavierc
Bonjour,
Oui ce compresseur la en bas de plage fonctionnera pour une cf négative de 100m3 -20/22°c au R404A, mais il est en bas de sa plage et dans tous les cas ,si tu a lu la doc (merci aircofrigo) tu dois avoir moins de 20 °c de temp de gaz aspiré..
Bon courage
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire