salut a tous!! tout jeune frigoriste que je suis j'avais une question a poser:est ce que tirer au vide sans station c'est à dire d'aspirer par la queue de charge et en faisant le vide par le desy est réelement efficace?merci d'avance.... :# [addsig]
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,

Tout dépend ce que tu désires faire!

A l'origine, une station de récuperation n'est pas prévue spécialement pour tirer au vide.... mais pour " récuperer les gaz, qu'ils soient en phase vapeur... liquide ... ou gazeuse "!!!

Donc, tu me diras... ca tire tout de même un peu au vide ( et tu aurais raison ), mais le résultat ne sera jamais comparable avec une " vraie " pompe à vide!

Qu'entends-tu exactement par " tirer au vide par le déshy "???

Je pense comprendre que tu nous parle d'un dépannage sur un frigo ménager.
Sur ce genre de petit matériel, à chaque ouverture du circuit frigorifique... le remplacement du déshydrateur est préconisé, et lorsque tu dois tirer au vide.... tu n'as pas d'autre choix que de le faire par la queue de charge ( quand il y en a une )!