le point de consigne est la température à laquelle ta chambre froide doit couper
ensuite pour les limites hautes ou basses ce peut etre soit la t° mini et maxi de fonctionnement ou les t° d'alarmes , tout ça en fonction de ton régulateur
@+
rmq
Ah d'accord .. merci fifi
C'est dire que lorsque ma chambre froide doit couper à 0° et reprend à 4°, mon point de consigne est 0° ?
Que correspondent haute et basse de fonctionnement dans ta réponse ?
Message édité par : rmq / 10-02-2008 16:23
pierre
oui !
LO = le point de consigne minimum que le client aura droit de régler
HI = le point de consigne maximum que le client aura droit de régler
c'est toi qui décide de la plage de réglage auquel le client aura droit de toucher
p
rmq
Merci Pierre
rmq, tout ce que dit Pierre est vrai mais n'oublie pas de regler l'hysteresis (ou differentiel) sur 4 afin de reenclencher a 4°C (en general il est prereglé à 2). courage :-o