changer le controleur de niveau fluide(bouteille)#2381
4Contributeur(s)
7 Modérateur(s)
kamelone
bonsoir a tous ,voila je fini de préparé mon examen final qui est la semaine prochaine j'aurai aimer savoir si ma façon de faire est correct .(sur une centrale)
1 je ferme la vanne départ liquide
2 je ferme la vanne a l'entre de la bouteille
3 je coupe la centrale
4 je récupère le fluide
5 je remplace le contrôleur
6 je tire au vide
7 je charge le fluide récupéré
8 je rebranche le contrôleur
9 contrôle d'étanchéité et je redémarre la centrale
merci a vous,sinon j'ai eu mon attestation d'aptitude aujourd'hui :b
fifi
Salut
Après la phase n°5 je ferais une mise en pression d'azote et recherche de fuite au prestobull et si tu n'as pas de fuite tu continues comme tu l'as indiqué
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
binzen
Salut,
Dans la théorie, je suis a peu près d'accord, sauf que si tu es sur une centrale avec 500kgs, je vois mal comment tu va récupérer le fluide, dans certain cas, tu es obligé de faire un by-pass avec une autre bouteille afin de ne pas vider ton install et quelle puisse tournée.
Le remplacement d'une rampe de niveau de bouteille, c'est tjs la galère.
A++
:paf
nh3
Salut,
D'accord avec mon pote Fifi, tu tiens compte de sa remarque et t'auras tout bon. Dans le cadre d'un examen tu peux rester dans un cadre généraliste. La méthodologie est bonne.
Bonne bourre pour l'exam !!
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''