Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» D?®tendeur thermostatique MOP avec r?®gulateur de d?®marrage ?

D?®tendeur thermostatique MOP avec r?®gulateur de d?®marrage ?#239

3Contributeur(s)
saberlest-goAircofrigo
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
saber sabericon_post
salut les frigologues :-D , est ce que on peut associé un détendeur thermostatique MOP avec un régulateur de démarrage ?
lest-go lest-goicon_post
Salut Saber:la régle est,il n'est jamais recommandé d'utiliser conjointement un détendeur mop et un régulateur de démarage.

Voir Kotza page 299 à 304.Bon courage.
saber sabericon_post
oui justement lorsque tu as posé ta question sur le changement d'un détendeur de type N par un autre de type B , je me suis retourné vers le fameux livre de kotza , vraiment il facilite les chose enormement , c pas comme nos ex professeur :-D , des fan :-?

j'ai simplement posé la question pour partager ces informations ,mais merci comme même
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,
tout à fait d'accord avec vous, on ne met pas un régulateur de démarrage sur un MOP :=!

vu que par Définitions, la fonction MOP est justement de limiter un surcharge pour le compresseur
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.