Il faut connaître la puissance de l'évapo dans les conditions de fonctionnement cad t0 et delta T, puis prendre le mode de sélection proposé par Friga( Friga a un logiciel de selection que l'on trouve sur internet) ou autres( searle ....) .
Aegis
ouep
Puissance condenseur = Puissance à l'évaporateur + puissance fournie au compresseur.
Non, puissance condenseur = puissance évapo+Puissance nécessaire à la compression Ce qui n'est pas la même chose !
En général, il faut ajouter environ 20 à 30% à la puissance de l'évapo pour avoir la puissance du condenseur, mais cela dépend du fluide utilisé et de l'aplication ( positif, négatif)
Donc une détermination plus précise est préconisée
mimifrigo
bonjour ,
la puissance à évacuer au condenseur =
puissance frigorifique + puissance absorbée par le compresseur ( + quelques pertes négligeables )
pour une appilcation basse température prendre -5 en BP pour tenir compte de la descente en température ou en sortie de dégivrage
Aegis
ouai c'est vrai que la memotec c'est pas toujours bien tourné leur phrases
christ59
il manque pour moi, un parametre important, le dt ( temp ext - temp dce condensation) afin de s'assurer que meme avec 32°c et un peu charger le condenseur puissent tout ecvacuer meme apres un degivrage, celà evite d'avoir un coup de feu lkors des premiere chaleurs .
A+
ps: pour moi mon dt varie entre 11°k et 15*°k
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Aegis
Heu ... je ne vois pas en quoi ton dt intervient dedans ?! Je veux bien que tu m'éclaire.
Etant donné que tu vas utiliser la puissance de ton évap c a d la quantité de chaleur que ton évaporateur va extraire , plus la chaleur apporté par le compresseur. qu'est ce que tu veux extraire de plus ?
Normalement ton installation est calculé pour les conditions les plus défavorables donc chargé avec forte chaleur.
mimifrigo
bonjour ,
la DT intervient plus tard au moment de la sélection du matériel
lorsqu'on a déterminé la chaleur à évacuer au condenseur par la formule citée ci-dessus , on sélectionne le modèle adéquate en fonction des puissances indiquées sur un catalogue
Ce puissances sont généralement calculées avec un DT de 15°C ( température de condensation - temp ambiante )
libre à chacun d'effectuer une correction en fonction des conditions de fonctionnement
davejodo
salut
je suis d accord avec mimifrigo et christ59!!!
la puissance du condenseur est puissance evapo + puissance absorbée par le compresseur.
puis lors de la sélection (ex: puissance condenseur calculée 2000w)
===>>> je sélection un condenseur de puissance 2000w a t°+-45°c de condensation car 32°c t°exterieur +15° dt
et non pas une selection de condenseur de 2000w a32°c!!!!
je pense que c est ca le dt15 dont il parle.
a++++