Bonsoir à tous,
Sur un groupe carrier 30HV, R22, condenseur à eau et évaporateur à air.
Régime eau glacée 7/12
Appel du client le groupe était en défaut.
Tout était normal, le pressostat HP, BP, huile, pompe eau glacée, j'ai réarmé le groupe, c'est parti.
Ca régulait normalement.
Aujourd'hui rebelote le client appelle le groupe était en défaut.J'ai remis le groupe en service.Au bout de 4 heures le groupe fonctionnait normalement.
Quelqu'un aurait-il une idée d'où peut provenir ce défaut intempestif.
J'ai pensé au Kriwan mais le groupe tourne sans problème pendant 4 heures.
En vous remerciant par avance.
fifi fifiicon_post
Salut

Oui kriwan, thermostat antigel, débit d'eau, pressostat manque d'eau...............
Ce que je fais en général avec ces défauts intempestifs : je relais provisoirement chaque défaut avec un auto maintient pour déterminer d'ou vient le problème. Et si le défaut persiste sans qu'aucun relais ne soit enclenché c'est qu'il faut chercher plus loin.

Bonnes recherches

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas