Quel serait le meilleur différentiel de température d'une CF négative à -25 de consigne ? et les fréquences de dégivrage ?
Est -il normal que le retour (aspiration) givre jusque compresseur ??
salut
Le différentiel usuel est 2K, et ça marche bien comme ça.
4 dégivrages par jour de 45 minutes, avec une T°C de fin de dégivrage à 12°C.
Et oui c'est normal que l'aspiration givre jusqu'au compresseur car les vapeurs surchauffées arrivant du (des) évaporateur(s) sont bien en dessous de 0°C suivant la longueur de tuyauterie et la qualité de son isolant. [addsig]
dmarco
Bonsoir rmq,
Tout à fait d'accord avec ce que t'as dit faycal!
Toutefois, il y a juste un petit détail qui me chagrine..... c'est dans le titre de ce post !
Un différentiel .... ne peut pas être déterminé comme " négatif " ... puisqu'il est à la fois ... " positif " ET " négatif " !!
Pour reprendre ton exemple de la CF négative ( consigne -25°C et différentiel de 2 ), ton installation pompera donc logiquement entre - 23°C et -27°C !!
A+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
master1551
4 Dégivrages par jour ... C'est Pas économique ça....
pierre
Salut a tous
marco... moi j'aurrai dis 'regulera entre -23 et -25'
mais bon on est pas a 2° près ;-)
a+
Citation : master1551
4 Dégivrages par jour ... C'est Pas économique ça.... [addsig]
Salut à tous
master, 4 dégivrages par jour c'est ce qu'on trouve le plus souvent, dans des chambres froides surgelés ou boulangerie par exemple.
Avec toutes les ouvertures de portes qu'il y a dans la journée, c'est un minimum je pense.
Bien sûr, si c'est un chambre froide pour conserver des substances biologiques, et que la porte est ouverte une fois par semaine, on avisera ! :b [addsig]
rmq
bonjour les amis
pour dmarco : je voulais dire le différentiel au négatif (application négative) :-)
OK pour tous les postes , j'ai mis -25 -20 .. je dois changer alors .. je pensais à na pas faire redémarrer le compresseur plusieurs fois quand le différentiel est petit...
jako
bonjour,
D'accord avec pierre, le fonctionnement se fera entre -23 et -25 si le point de consigne est à -25 avec un diff de 2k.
4 dégivrages c'est normal, à voir ensuite avec l'usage qui est fait de cette CF, des ouvertures de portes et apports de marchandises pour la durée des dégivrages.
(Les lois des hommes ne peuvent changer ni muer les lois de nature).
Salut
ATTENTION
Pour le différentiel c'est à contrôler selon les régulateurs !
Il y en a certains pour lequel il est "positif" et d'autres "négatif"
Si c'est un différentiel négatif, tu devras donc régler ta consigne à -23°C pour avoir du -23°C-->-25°C.
Si tu la règle à -25°C, tu auras du -25°C-->-27°C :-| :paf
Contrôle ça dans les paramètres de ton régulateur !
Message édité par : faycal59 / 25-02-2011 09:09
rmq
Ok
Le différentiel est toujours positif, et j'utilise un thermorégulateur électronique pas de problème .. pour ce qu'on appelle différentiel négatif c'est pour le chaud je crois.
Pour un évaporateur comme LUC700E et un UH TAGD2532ZBR et un volume de 70 m3 quel serait le numéro de l'orifice, moi j'utilise le n°5 avec un détendeur Danfoss MOP au R404a