Slt à tous,
Voila sur plusieurs marque de pac type carrier, ciat, leenox, etc utilisent des organes de régulations danfoss, copeland, ... mais pour le remplaçement de leurs pièces nous sommes obligés de passer par le constructeur,'ils veulent avoir l'exclusivité sur leurs pièces pour pratiqués LEURS PRIX. J'aurais juste voulu savoir comment dimensionner un détendeur généralement on tient compte de la plage t°évap/t°cond puissance du cp et type de mop
mais comment fais t'on pour dimensionner un mop et la buse qui va avec et pareil pour le désy ou j'ignore complètement son calcul de dimensionnement ainsi que le cp

Cdlt Doug
shunt33 shunt33icon_post
Bsr,
Il me semble que suivant ton bilan thermique, si tu as besoin de 50Kw pour climatiser ton local, il te faudra une PAC correspondant aux charges à évacuer (au minimum).
Donc s'il n'y a qu'un seul compresseur, il faut que sa puissance frigorifique corresponde aux besoins (soit 50Kw pour évaporation de 0°c par ex)
Pareil pour ton détendeur, il faut qu'il puisse alimenter ton évaporateur correctement pour ta puissance frigo nominale.
Il faut le Delta P (HP/BP), la plage de fonctionnement et suivant abaque tu sélectionnes l'orifice qui te fournira tes 50Kw.
Pour le déshy, tu le sélectionnes en fonction du volumes théorique de fluide qu'il y aurait à traiter (ou diam. tuyauterie liquide).
Pour le MOP, si ton compresseur est un "haute température" c'est qu'il a une plage de fonctionnement à respecter alors en inversion de cycle après un dégivrage il est préconisé pour brider le débit de FF à l'aspiration... en gros plus la BP va chûter, plus le détendeur va s'ouvrir pour atteindre le régime de fonctionnement normal.
Sinon, si tu connais les références des composants à remplacer (danfoss ou autres) et que ta machine n'est plus sous garantie rien ne t'empêche d'acheter les piéces en direct chez ton distributeur habituel ;-)
Cdt
BA43 BA43icon_post
salut à tous
les catalogues des fournisseurs donnent souvent les tableau de sèlections plus oumoins complets et précis
à coeur vaillant rien d'impossible