Salut à tous.
Si le filtre au niveau de l'évaporateur d'un climatiseur est encrassé. Esque la température aspiration comprésseur augmente ou diminue? comment? et pour qu'oi?
Merci d'avance. :#
Adrien Adrienicon_post
Si le filtre est encrassé ta BP diminue: pourquoi ?

Et bien plus de debit d air sur l'evaporateur c'est comme une prise en glace ou un ventilateur hs.
Si tu ne ventile pas tu ne recupere pas tes calories, et donc tu n'evapore pas ton fluide, tu vas donc etre tres bas en pression d'evaporation ;-)
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
je confirme les propos d'Adrien,

ta BP diminue car il y a moins de vapeur à aspirer par le compresseur, ce qui peut entraîner des risques de coup de liquide au compresseur!!
c'est également aussi comme si ton détendeur est devenu surpuissant: en effet il y aura trop de liquide injecté pour la capacité réduite de l'évaporateur.

à noter également que vu la diminution de volume des vapeurs aspirées, le condenseur devient surpuissant et donc la HP diminue également (sauf s'il y a une régulation électro de vitesse du ventilo condenseur évidemment)
en simple:
BP DIMINUE et surchauffe trop petite (donc T° des vapeurs aspirées varie en fonction de la nouvelle BP et de la mauvaise surchauffe) :paf
HP diminue mais le sous refroidissement est bon voir un peu trop grand
si filtre sale, vu que l'air passe plus lentement (moins de débit) l'air qui sortira de l'évap sera lui plus froid mais la T° de la pièce va augmenté car le volume d'air traité a diminué.
si évap sale l'air sortira de l'évap plus chaud car moins d'échange de calorie

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.