Bonsoir,
Quels sont les élément pour dimensionner un détendeur et sa charge mop ?
Merci d'avance
cedfr79
pour le dimensionnement ca va etre la puissance de ton évap
pour le mop ca dépend de la plage de fonctionnement
pour faire du froid il faut faire du chaud
cedfr79
pour le dimensionnement ca va etre la puissance de ton évap
pour le mop ca dépend de la plage de fonctionnement
pour faire du froid il faut faire du chaud
doug
Re ced,
Ok pour le détendeur mais le mop plage de fonctionneme c par exemple 0°/45° et le mop sera tojours le même que signifie l'indice mop
doug
Re ced,
Ok pour le détendeur mais le mop plage de fonctionneme c par exemple 0°/45° et le mop sera tojours le même que signifie l'indice mop
doug
Re ced,
Ok pour le détendeur mais le mop plage de fonctionneme c par exemple 0°/45° et le mop sera tojours le même que signifie l'indice mop
biloute
bonsoir,
ne pas confondre la plage de travail et le point MOP qui elle est une T° précise.
ton Mop est par exemple un MOP +5 ; le +5 est le point de T° en dessous duquel ton MOP va enfin se mettre à travailler normalement.
donc il faut que ton point MOP soit idéalement au dessus de la T° d'évap + la surchauffe fonctionnelle.
pour finir, le point signifie (max operating pressure) qu'au dessus de cette T° au niveau du bulbe, le détendeur se ferme pour limiter une surcharge au compresseur (comme un régulateur de démarrage KVL)
j'espère que cela peut t'aider
à+
doug
Slt biloute,
TES2-NM 3/8" SAE 1/2" SAE Externe MOP : 0°C Gamme : NM Plage de température : -40 à -5°C
La par exemple à partir de combien je limite l'ouverture de mon détendeur et à quoi correspond la page de température
Merci d'avance Biloute :-)
Aircofrigo
bonjour,
la plage de T°, cela me semble assez simple: plage de T° d'évap pour lequel ton détendeur est prévu!! ici tu dois évaporer en dessous de -5 et jusque - 40 pour être dans le bon.
point mop à 0: cela signifie qu'à 0° au niveau de ton bulbe (donc sortie évap après SC) la première goutte de FF va apparaître DANS le bulbe donc ton détendeur commence à travailler.
comme ce phénomène ne bascule pas ON/OFF mais a une plutôt une plage pour trouver son équilibre et donc travailler convenablement, il faut absolument garder une plage minimale entre ce point MOP et la pression d'évap.
dans ce cas ci, danfoss te donne 5K entre la Pr d'évap et le point MOP.
mais il s'agit bien là d'un minimum!!! si tu évapores à -5 avec un mop 0, ta SC devra être au Max de 5K sinon tu vas engendrer des Prob BP du à des fermetures intempestives de ton détendeur.
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
nh3
Bonjour
Le MOP a effectivement une fonction similaire à celle de la vanne démarrage. Par exemple dans le cas d'une installation négative, à la suite d'un dégivrage on va redémarrer avec une pression d'évaporation élevée. Cela à pour effet d'augmenter le débit masse du compresseur de façon importante.
Le travail que doit fournir le moteur électrique est donc beaucoup plus important que celui qu'il fournit en régime nominal et il peut très vite se retrouver avec une intensité absorbée supérieure à son intensité nominale.
le Détendeur MOP en limitant la pression d'évaporation à une valeur acceptable permet au moteur du compresseur de rester dans sa courbe.
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''