Je suis sur une vitrine positive R-12 à +4°C avec 2 évap, un qui est bien givré et l'autre, seulement à moitié.
Pression lu au mano Bp 0.7bar (-16°C), Hp 9bar(43°C).Je régle le détendeur pour plus d'alimentation, mais reste inchangé tj à moitié seulement givré.
Avez-vous une solution à me proposer?
shunt33
Bjr,
Mesure ton Sr pour être certain de ta charge, sinon je remplacerais le filtre de la buse il peut être partiellement bouché :#
A+
Aircofrigo
bonjour,
même idée que shunt33; filtre du détendeur ou le détendeur lui même!!
SR à contrôler mais aussi:
as tu une différence de SC entre les deux évap? je suppose que oui vu ce que tu vois au niveau du givre!
Détendeur de quel type? si DTEPE; la prise d'égalisation externe est elle bien montée après le bulbe et pas avant? car vu l'âge que doit avoir l'instal...
HP à 9 Bar! quel T° ambiante? +20 ou +30??
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Message édité par : Aircofrigo / 14-06-2011 10:12
pierre
salut a tous
evap montés en série je presume.
ventilés ?
le bulbe du détendeur est bien isolé ?
essaye de le déplacer un peu plus loin
et controle ta surchauffe.
sinon je rejoins les autres
probleme d' alimentation fluide frigo.
a+
R2D2
salut,
quels sont les conséquences d'un filtre de détendeur partiellement obstrué à la lecture des manos.
si j'ai bien compris, cela provoque une prédétente au niveau du détendeur et partiellement evapo, c'est bien ça ?
MERCI
Salut
R2D2 cela ne provoque pas une prédétente au niveau du détendeur puisque c'est ce qu'on lui demande justement, de détendre...
Cela provoque juste une panne du "détendeur trop petit". donc une BP faible, une grande SC, un SR normal voire élevé, et donc pas de prédétente sur la ligne liquide... [addsig]
biloute
bonsoir,
mais en + de ce que dit faycal; dans ce cas ci plus difficille à voir sur la BP vu que le deuxième évapo+ détendeur débite de manière normale vers l'aspi.
xavierc
Citation : biloute
bonsoir,
mais en + de ce que dit faycal; dans ce cas ci plus difficille à voir sur la BP vu que le deuxième évapo+ détendeur débite de manière normale vers l'aspi.
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Bonjour,
Pas tant que ça, mettre un thermometre a contact au niveau du bulbe et le réchauffer à la main ou avec de l'eau chaude: si pas de descente de la température: détendeur HS ou buse bouchée ! ;-)
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire