Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» braser un d?®tendeur

braser un d?®tendeur#367

4Contributeur(s)
maroconinoAdrienchrist59
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
maroconino maroconinoicon_post
je voulais savoir quel sont les précautions à prendre lorsque l'on doit brasé un détendeur thermostatique à égalisation externe. merci à tous
Adrien Adrienicon_post
met du chiffon mouillé :-p
icon_post
avec brassure argent avec un t° plus faible en fusion que brassure cuivre
christ59 christ59icon_post
et mets ta buse de chalumeau lors de la brasure vers le tube de l'evapo ,pas vers le detendeur !! ça permet de pas trop surchauffer le detendeur .
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.