salut à tous
il y a 2 jours je suis intervenu sur un tour frigo + Panem au R12 et détente par détendeur thermostatique:
1°: je m'aperçoit tout de suite qu'il y a problème de ventilation au condenseur, et le client me dit que le moteur ventilo a été changer il y a 15j! :# je regarde de plus prés et je trouve une hélice carrément plate :-? je la tord un peu et j'obtiens un bon débit d'air, mais il manque la gaine de soufflage, le client me dit que depuis 3 ans qu'il est là c'est comme ça! :#
2°: donc je monte mes manos pour aller plus loin dans le diagnostik et là:
HP: 55°c pour 30°c d'ambiance! et SR 8K.
BP: -20°c pour 10°c d'ambiance et SCTotal énorme: 50K
3°: je récupère le R12 afin de démonter le détendeur: récup 450gr et train thermostatique OK, par contre la buse est un peu sale donc je décide de la remplacer.
4°: je recharge au R437A et avec 450gr les mesures étaient pratiquement les mêmes! sauf la HP qui était descendu à 45°c, mais la BP toujours basse! :#
j'ai donc ajouté 150gr et là:
HP 55°c
BP +2°c pour 10°c d'ambiance et je garde le même ecart, soit 8K dttotal, en descendant en T°
DT sur l'air à l'évap correct: 4K.
par contre la SC est toujours énorme, et si j'ouvre le détendeur c'est pas la SC qui baisse mais la BP qui monte! :-o
c'est ce point que je ne comprends pas!
avez vous déjà eu ce genre de souci et comment l'avez vous résolu?
d'avance merci!
A+
AGFroid