salut à tous
sur une cf - T°-22/-20 a plusieurs reprise j'ai eu une prise en givre non des ailettes mais sur face avant de l'évap et sur les pales du ventilo j'ai trouvé le joint bas de porte legerement abimé cela peut-il suffire à expliquer ce problème
merci pour vos expliquations
à coeur vaillant rien d'impossible
Evan Evanicon_post
Controle la temperature de fin de dégivrage, le fait d'être trop elevé peut provoquer un phénomene important de condensation lors du degivrage.
A la remise en froid, cette condensation se transforme alors en glace.

Cela peut egalement être du à une remise en marche trop rapide de la ventilation en fin de deg, ( evapo encore au dessus de 0°C) qui t'engendrerait une projection d'eau.