Bonjour,
Chez un client: boulangerie, une vitrine au R404A, deux détendeurs, un groupe, un régulateur sonde en reprise..
J'ai changé un détendeur qui ne réagissait au réglages :pas en ouverture/fermeture...
Ils ont eu des problèmes électriques, j'ai changé trois régulateurs sur trois meubles différents dont cette vitrine. :-|
La cliente se plaint par moment ,les vendeuses voit la température a 17°c a l'afficheur (sonde au milieu de la vitrine), et les sandwich gèlent a droite (détendeur d'origine). (le détendeur est neuf a gauche)
On voit nettement que le chargement perturbe la sonde de reprise (enregistrement fait en reprise du coté gauche ), :
Est ce que réguler en soufflage plutôt qu'en reprise améliorera les choses ? :#
Mes réglages ne sont pas bon ? : durée du dégivrage trop longue et la vitrine peine a redescendre ?
Ou autre chose que je n'ai pas vu ? :paf
Les évapo sont propres, la ventilation fonctionne, j'ai réglé la surchauffe des deux détendeurs...
Merci