Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» pressost................

pressost................#405

2Contributeur(s)
discusnh3
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
discus discusicon_post
salut a tous,j'attends toujours des réponses concernant le réglage d'un FT 200 L sur une centrale.Bon enfin quelques conseils suffirons.
@+ discus
discus discusicon_post
erreur c'est un RT 200 L bien sur et pas un FT 200L
nh3 nh3icon_post
ton pressostat agit sur quoi ?? un automate?
@+
discus discusicon_post
salut NH3
le RT 200 L est sur centrale 2 x 35 cv et un automate kloener. Le problème c'est que cette centrale fonctionne sur 5 évapo de puissance diff. de 11 à 25 KW .A un certain moment effet de pompage car le comp devient trop puissant. Condition idéale T evap.-8 -10 °C mais ca pompe de - 28° à -10° et je n'arrive pas à régler mes surchauffes correctement.Enfin je vien de découvrir que l'un des détendeur dégueule et que me pression d'évapo remonte à -2°C(coup de liquide),cycle d'injection de 4 à 5 min puis coupure de l'électrovanne.