j'ai un pb sur le niveau superieur d'un congélateur verticale combiné. Il ne descend pas plus de -9°c.
1ere intervention : condenseur encrassé nettoyage et recharge en 404a à la balance problème persiste.
2eme intervention : changement du compresseur et deshy, tirage au vide et recharge 680g à la balance toujours meme problème.
le régulateur est un lae il indique T1 = -9°C (reprise), T2=-16°C (souflage), T3=-22°C (sonde dégivrage). En BP je suis à -35°C.
C'est un capillaire, pensez vous qu'il y a un bouchage et si c'est le cas comment faire pour le savoir sans récuperer? et comment faire pour le déboucher?
Le compresseur est brulant et la cabine ne descend pas plus.
merci les gars
glagla
bonsoir a tous
as tu une pré détente sur ton capillaire :# :# :#
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
BA43
bonjour
quelle est la T° ambiante la valeur de la BP la valeur de la HP (si tu as un schrader)le déshy est il chaud ou froid
l'évap estil givré partiellement complétement le ventilo évap tourne t'il
voila les principeaux points à vérifier la liste n'est pas exausive
bon courage