Voici la suite
1 armoire INOX à température négative de marque Patay
Le client m'explique qu'elle à 3 ans mais qu'elle n'a jamais fonctionné correctement
Le compresseur à été remplacé 2 fois déja :-o :-o :-o et le régulateur 1 fois :-?
Je pose les manos: R404A, BP à-30° pour une reprise à -20°
Détente par capillaire, compresseur bouillant et celui ci fait un bruit roque
Pince ampérmétrique: 1.5 fois l'intensité initiale du CP :-o :-o
Je pose une prise de pression rapide sur la HP et là -----+32 bars!!!!!!!!!!! YAOOOOUUUU!
Donc je fais surchauffe: OK
Sourefroidissement: plus de 50° :b
Je récupère la charge, gros tirage au vide et R404A neuf
Pareille. Au début je pense à un mauvais marquage de la quantité de fluide par le fabricant qui indique trop de gaz,
mais non, puisque la surchauffe est bonne et que c'est un détendeur capillaire
Donc avec un SR pareil, je diagnostique un détendeur trop petit :# :# :#
Je récupère à nouveau, débrase le capillaire et monte un détendeur à égalisation interne type TS² avec une buse de 01 pour la puuissance du compresseur... Y a pas de bouteille liquide mais çà sera pas pire qu'avant
Je remet en route............
Mon diag est correcte....
SR à +7°
SC totale au CP à 25° k
Le bruit Roque du comp à disparu et l'intensité est en dessous de la plaque signalétique
Ce genre d'erreur de montage fabricant est de moin en moins exceptionnel!!!!
Comme certain climatiseurs livré neuf avec un manque de charge
C'est honteux
Un peu de douceur dans ce monde de brutes