salut les gars,

qui disposerait d'un schéma élec d'une cascade tres basse température dans le style R404a/R23/R14 ? merci
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

frigopathe je n'ai pas ca en magasin, par contre si tu ne trouve pas ton bonheur sur le site appel profroid ou hk il devrait pouvoir te trouver ca :-D :-D
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Motiok Motiokicon_post
Salut,

En toute logique les 3 compresseurs doivent avoir quasiment les même schémas électrique ça reste des groupes froid, juste que lorsque l'étage supérieur atteint sa consigne tu doit autoriser l'étage inférieur et ainsi de suite. Question que la condensation de ton étage inférieur est prêt, comme enclenché par un pressostat HP de régulation.
A l'arrêt ta pression est de 30 bar par exemple et tu autorise sa marche quand il passe en dessous de 15 bar.

C'est une installation que tu as ou que tu voudrais créer ?