@ Adrien, oui la dernière génération (Masterlog4) c'est du Carel.
@Isfcer merci pour le lien, j'ai deja la doc, maheureusement, moi j'ai les ancien boitier HK masterlogII. Ce sont des sondes spécifique à FB , donc en SAV tu ne peux que remettre celle d'origine fabricant :-(
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Ci joint une photo trouver sur le net ou on voit le régulateur
Message édité par : pierra / 07-09-2013 20:56
isfcer
Malgré que je n'aime pas trop ce procédé et si c'est de la marchandise qui ne craint pas trop alors si tu sait de quel type de sonde qu'il s'agit, à la rigueur pose une du même type mais en décalant la calibration de la sonde. Bien sur c'est un manoeuvre temporaire en attendant la sonde d'origine.
sonde FB ?????
Message édité par : isfcer / 07-09-2013 21:07
pierra
@isfer,
j'ai pensé la meme chose que toi, sauf que cette "P....N" c'est ni du ptc/ntc/pt100/PT100. :paf :paf
Ne reste plus qu'un capteur de type CTN positive ou négative, et evidement t'en a pas dans le camion quand t'en as besoin.
Donc dépannage provisoire avec thermostat mecanique en provisoire, mais ca enerve un poil :-| (j'aime pas c'est boitier a la con)
FB=friga Bhon
Bon j'ai trouvé une doc sur la regul mais en suedois, j'en ais déja mal aux crane :paf :paf
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
booster
salut PIERRA
J'ai une doc MASTERLOG II
valeur ohmique des sondes:
-20 29092 ohms
-5 12694
0 9795
+ 10 5971
+ 20 3748
Un peu de douceur dans ce monde de brutes
Message édité par : Aircofrigo / 07-09-2013 22:36
pierra
Merci Booster,
je veux bien la doc ci possible.
J'ai trouver un tableau de valeur pour les sondes si ca intéresse quelqu'un.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
isfcer
moi moi moi monsieur ça m'interesse
Aux audacieux sourit la chance !
pierra
Ci joint la doc
le tableau de valeur est en page 16
:-D bonne lecture
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.