Bonjour a tous,

je recherche pour une régulation MASTERLOG II sa notice de parametrage, et le tableau de valeur de sonde.

Si l'un d'entre vous a une astuce pour remplacer la sonde d'origine par une classic, merci de partager.

On peut toujours réver.... :b :b

Bonne soirée
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Adrien Adrienicon_post
Masterlog :# c'est du Carel ?
isfcer isfcericon_post
salut,
apparament ça ressemble a du Mastercella si j'ai mis dans le mille bien sur, sonde NTC 10 kohm à 25° qui peut etre remplacée par une sonde PTC 985 ohm à 25°, ou encore une sonde NTC 50 kohm à 25°
regarder paragraphe 7 et 8
http://www.heatcrafteurope.com/download/manual/food/MASTERLOG/Masterlog_fr.pdf

Aux audacieux sourit la chance !
pierra pierraicon_post
Salut a tous,

@ Adrien, oui la dernière génération (Masterlog4) c'est du Carel.

@Isfcer merci pour le lien, j'ai deja la doc, maheureusement, moi j'ai les ancien boitier HK masterlogII. Ce sont des sondes spécifique à FB , donc en SAV tu ne peux que remettre celle d'origine fabricant :-(
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.



Ci joint une photo trouver sur le net ou on voit le régulateur

Message édité par : pierra / 07-09-2013 20:56

isfcer isfcericon_post
Malgré que je n'aime pas trop ce procédé et si c'est de la marchandise qui ne craint pas trop alors si tu sait de quel type de sonde qu'il s'agit, à la rigueur pose une du même type mais en décalant la calibration de la sonde. Bien sur c'est un manoeuvre temporaire en attendant la sonde d'origine.

sonde FB ?????

Message édité par : isfcer / 07-09-2013 21:07

pierra pierraicon_post
@isfer,
j'ai pensé la meme chose que toi, sauf que cette "P....N" c'est ni du ptc/ntc/pt100/PT100. :paf :paf

Ne reste plus qu'un capteur de type CTN positive ou négative, et evidement t'en a pas dans le camion quand t'en as besoin.

Donc dépannage provisoire avec thermostat mecanique en provisoire, mais ca enerve un poil :-| (j'aime pas c'est boitier a la con)

FB=friga Bhon

Bon j'ai trouvé une doc sur la regul mais en suedois, j'en ais déja mal aux crane :paf :paf
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
booster boostericon_post
salut PIERRA
J'ai une doc MASTERLOG II
valeur ohmique des sondes:
-20 29092 ohms
-5 12694
0 9795
+ 10 5971
+ 20 3748

Un peu de douceur dans ce monde de brutes

Message édité par : Aircofrigo / 07-09-2013 22:36

pierra pierraicon_post
Merci Booster,

je veux bien la doc ci possible.

J'ai trouver un tableau de valeur pour les sondes si ca intéresse quelqu'un.

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
isfcer isfcericon_post
moi moi moi monsieur ça m'interesse

Aux audacieux sourit la chance !
pierra pierraicon_post
Ci joint la doc
le tableau de valeur est en page 16
:-D bonne lecture
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.