bonjour
nous venons de recuperer un client qui possede des vitrines JPG M4. 2 vitrines de 1.25m sont assemblées et un groupe TFH4531 Z est installé pour elles. ET cela x2
Probleme, les vitrines givrent toutes à l'exterieure, au niveau de l'evaporateur.
Les températures d'évaporation et de condensation sont -10/+40°c.
Avez vous déja eu ces problemes ? que faut il faire ?.
P.S: tous les ventilos tournent et la prise en glace se fait 2 heures apres la remise en froid apres dégivrage complet.
merci
steph87
Bonjour,
Qu'est ce que tu y mets dans tes vitrine??
qu'est ce que tu pense de l’évaporation a -10°C ? :# :#
Pour moi c'est normal de givrer au niveau de l’évaporateur.
dmarco
Bonjour greg,
Je ne connais pas spécialement cette marque de vitrine, mais pour simplifier les choses ...la nature fait bien les choses et pour une même longueur ... la puissance frigo ne varie ( généralement ) pas du simple au triple sans raison!! :b :b
Selon les données exposées, un TFH4531 à -10/40°C ... fournit 4469w, ce qui me paraît un poil disproportionné pour une vitrine de 1,25m !!
De plus, à vérifier que les ventilos fassent leur boulot dans le bon sens, soient du bon modèle ...
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a