Bonjour sur une armoire a eau glacée liebert hiross j'ai un defaut signalé par une diode rouge clignotente et le code defaut est A26

ne possédent pas la notice j'aurais voulu savoir a quoi correspond le code A26 et comment réarmer

je tiens a précisser que malgré ce defaut l'armoire régul bien

merci a ceux qui on déja eu ce probléme de m'éclaircir
:-P :b
jerome44 jerome44icon_post
Bonjour
Il nous faut une reference ca peut aider non .
Tu nous dis que l armoire fonctionne bien, je pense a un compteur de maintenance, par exemple:
filtres à air, maintenance humidificateur ou autres

@+
davejodo davejodoicon_post
Salut,

Voici le livre des microface et powerface de liebert avec la télécomande hiromatic G

L'alarme A 26: c'est le temps de fonctionnement qui as dépasser les 32000h programmé par défaut par liebert; il faut aller dans les parametres changer cette horloge, mais cette alarme n'as aucune incidence sur le fonctionnement.

http://www.webmanuals.lennoxeurope.com/out%20of%20production/Close_Control_Units/Liebert%20Hiross/Controls/Microface%20&%20Hiromatic%20ENG(300301).pdf


Bonne journée
icon_post
Merci Davejodo pour ta réponse dommage que ton lien ne fonctionne pas :=! :-D