Bonsoir messieur
Quel est votre avis j ai une petite chambre froide avec un régulateur johnson contrôle mr51, le client utilise en positif (+ 4ºc) mais des la premiere utilisation l evapo est devenu un gros bloc de glace et les ventilo evaapo tourne par intermitence et il n ya pas de degivrage . Ca dure depuis 2 mois
Prk l evapo prend en glace ??
isfcer
salut
bein la réponse est dans ta question car " tu dis qu'il n'y a pas dégivrage " donc apparament tu est rentré dans les paramètres du régulateur pour le vérifier, non ?
sinon:
_ sonde suspecte
_ temps de marche compresseur si sonde défectueuse
et d'autres raisons que vont citées les autres forumeurs, brancher les manos sur l'install ça coute rien.
Aux audacieux sourit la chance !
Message édité par : isfcer / 29-10-2013 21:52
climafri
Oui g passer 5 min dessus car j eatait sur des traveaux d installation ( chez le même client) et il n ya pas de dégivrage sur le mr51 donc je lui est conseillé de mettre un mr53 .la sonde est bonne
Adrien
Oui et ta ventilation doit être permanente...
Lionel65
Bonsoir
Pourtant sur la doc du MR 51 il parle bien de dégivrage.
climafri
Il parle bien de degivrage effectivement mais sur les 3 type de degivrage (arret, elzctrique , gaz chaud) et bien il nya aucut des 3.
Lionel65
Tu mets la ventil en direct et tu régle juste le paramètre Dfr sur le nombre de de dégivrage par 24 heures et le paramètre Dto pour le temps maxi. Si tu es bien sur du dégivrage par ventil.
Adrien
Effectivement il gère les dégivrages.
Il suffit de la paramétrer.
Par contre il ne gère par la ventilation. Ils ont pas mis le contact de la vem sur les ventilateurs :-o