Salut à tous,mon problème en 2 mots:je dois remplacer un compresseur sur un déshumidificateur "maison" c.a.d. évapo et condenseur à la suite.Compresseur hors d'age "general electric de 1969 au R 12.
Model D1764
TRIPHASE 380v In 9.25 A
compresseur: semi 2 pistons,60mm d'alésage et 51.5 de course.Je trouve un volume balayé de 25 m3/H
Qu'elle est sa puissance en régime de fonctionnement +5 +30°C
A vos calculette (je trouve 18KW):c'est juste ou je suis à côté de la plaque......
@+ DISCUS..
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
salut ami discus!!

et oui, il y a des nouveaux qui veulent déjà jouer au patrons :-D :-D :-D

pas la première fois qu'il me choque!! :-(

j'essaye d'être patient et poli et j'approuve à 200% ta réponse envers ce phénomène là :=!

toujours un plaisir de te croiser avec tes questions/réponses constructives
à+ ;-)
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
BONJOUR DICUS
desoler l'amie
c vrait je me suis un peut emporter et je suis desoler.
TOUTE MES EXCUSE.
a propo de la puissance electrique
pour quoi ne pas calculer: P = U*I*racinecare3

MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
salut,

citation frigoram:pour quoi ne pas calculer: P = U*I*racinecare3

je pense que discus cherche la puissance de froid ;-)

suffit de lire quoi 8-)
nh3 nh3icon_post
Et encore.........comme chacun le sait la formule ne vaut que pour des résistances. dans le cas d'un moteur on ne doit pas oublier le fameux cos phi !!!
science sans conscience n'est que ruine de l'âme. ( en français: la science c'est comme la confiture, moins on en a et plus on l'étale)

@ plus pour de vraies pannes !
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
Peio Peioicon_post
Salut,
Moi je trouve 18,375 avec SR et SC = 0K, donce 18kW est carrément bon :=!
pierremagali pierremagaliicon_post
Bonsoir
Serait-il possible de savoir comment trouver ces 18 kw,meme si j'ai fait du cour general mon livre de chevet (que je me suis permis de sortir sur papier), il me manque des automatimses.
Merci
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
salut a tous
j'ai chercher dans mes cour de froid des formule et sur internet et je n'est pas pu trouver une formule pour calculer cette puissance avec les information qu'on as ici
es possible de savoir ces formules
ca serait vraiment sympas de votre part les ga
mercie
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
Peio Peioicon_post
Bonjour,

Puissance = débit massique x dH (différence d'enthalpie)

Avec :
Débit massique = Volume balayé / Volume massique
dH = Enthalpie des vapeurs saturées à la T°évaporat° - Enthalpie du liquide saturé à la T°condensat°
voir http://mdf.afpa.free.fr/static/telechargement/abaques/diagramme_enthalpiqueR12.pdf

Bye
pierremagali pierremagaliicon_post
Super
Merci pour l'info