Bonjour
Quelles sont les causes possibles d'un collage ou cassure d'une bielle d'un compresseur en négatif doté bien sur d'une bouteille ACL.
Diagnostique prononcé : rotor bloqué.
Merci
frigotahiti
salut,
problème de clapets HS, le compresseur monte en température et donc serrage!?
cdt
rmq
LCompresseur neuf 06 mois de marche
Message édité par : rmq / 23-10-2021 12:28
Billbaroud
Bonjour,
Serrage, pied de bielle cassé : 1/mal graissé, pompe à huile HS+pressostat d'huile absent/shunté/en panne, niveau d'huile insuffisant. 2/ concentration anormale de fluide dans l'huile, surchauffe faible, huile mal dégazée avant injection...
Casse bielle : a comprimé autre chose que du fluide. Retour massif de liquide (détendeur hs, évaporateur pris en glace, centrale à l'arrêt trop longtemps sans coupure du départ liquide, sortie de dégivrage mal géré...), clapet HP cassé, bouteille ACL mal dimensionné.
@+
frigotahiti
salut,
comme écrit par Billbaroud, un problème de résistance carter peut-être?
Kriwan ok?
pompe à huile ou barbotage?
les relevés de MES étaient bons?
cdt
rmq
Citation : Billbaroud
Bonjour,
Serrage, pied de bielle cassé : 1/mal graissé, pompe à huile HS+pressostat d'huile absent/shunté/en panne, niveau d'huile insuffisant. 2/ concentration anormale de fluide dans l'huile, surchauffe faible, huile mal dégazée avant injection...
Casse bielle : a comprimé autre chose que du fluide. Retour massif de liquide (détendeur hs, évaporateur pris en glace, centrale à l'arrêt trop longtemps sans coupure du départ liquide, sortie de dégivrage mal géré...), clapet HP cassé, bouteille ACL mal dimensionné.
@+
Sortie de dégivrage mal gérée ??!! Peux tu m'eclaircir davantage ?
Merci
Billbaroud
Bonjour,
dégivrage mal géré : Trop de poste dégivre en même temps. A le remise en route, il y a trop de charge, la centrale ne suit pas, les détendeurs se mettent à pomper, la bouteille ACL déborde et c'est la cata.
@+