Bonjour..
Quel serait la meilleure solution (technique) pour la réalisation des sol des CF négatives.
Des docs ?
Merci
Aircofrigo
Bonjour,
il y a chambre et chambre....quelle surface?
à+
dans le bouquin "cours général de froid" ils en parlent au chapitre 8: ici
Message édité par : Aircofrigo / 07-11-2014 13:53
rmq
bonjour Airco ..
32 m2
avanlar
salut
je me souvient sur une installation javais vue a linterieur de la chambre il ont couper le bas des panneux de 3 centimetre aprrament ca evite la condensation?
300m2 de chambre negative
discus
Salut les FRIGOLOS, selon la surface et la qualité du sol.
Sol de la chambre en décaissé ou posé sur une chape ?
@+DISCUS
rmq
bonjour..
OUi, j'ai cru que ma question était du quotidien.. mais en fait c'est compliquée.
Mon sol est en béton (chappe).
Que dois-je faire ?
steph87
Bonjour.
Achette un sol chez ton fournisseur, ça t,évitera de geler la dalle béton qui a mon avis n'a pas été prévu pour une cf- pense aussi a la soupape de de decompression. :b
discus
Salut, ton sol est une dalle, au même niveau ou en décaissée?
Je m'explique, le dessus de ton sol de chambre froide doit il être au même niveau que ta dalle ou en surépaisseur? Une marche ou pas ?
Ton sol de chambre froide doit être obligatoirement isolé.
@+DISCUS
dmarco
Bonjour rmq,
Comme d'gabitude, tu es avare en détails!! :-D :-D
Ce projet d'installation, est-ce dans un local ôù tous les travaux de maconnerie sont déj) termonés??
Ou est-ce dans un local où le sol sera en fini en beton??
Comme tu le sais, tu vas devoir isoler le sol de ta cf par rapport au sol.
L'avantage d'avoir un sol qui sera fini plus tard est que tu peux prévoir un décaissé ... et donc, tu peux t'arranger pour éviter d'avoir la marche à l'entrée ( ca peut interresser ton client de pouvoir rentrer directement dans la cf avec un diable, par exemple ).