Salut les FRIGOLOS, un compresseur ZF 11 ou ZF 13 doit il avoir obligatoirement une injection de vapeur ou liquide ?
Température d'évaporation -30 °, température ambiante au niveau du condenseur 35/40 en été.
Je cherche à remplacer un vieux semi a condensation a eau par un compresseur sur bouteille et condenseur a air déporté.
@+DISCUS
avanlar avanlaricon_post
salut discus

Tai pas obliger de l utiliser ,j'ai deja vue des installation avec se type de compresseur ,sans utilisation de vanne.en tout ou rien,ca fonctionne bien ,
mars marsicon_post
bonjour, j'ai toujours vu sur du negatif le detendeur d,injection liquide et avec ca marche bien aussi :b, l'avantage tu refroidis bien ton refoulement .
pourquoi te priver de cet accessoire surtout que tu refais quasi tout :b
autre astuce j'ai deja remplacer ce bazard par une evr2 et un th refoulement mecanique.
le principal c,est de ne pas refouler trop haut .
je trouve que c'est une bonne protection.

discus discusicon_post
Effectivement, l'injection est je crois indispensable mais mon fournisseur ne l'as pas chiffée dans son offre, d'ou mon interrogation.
@+DISCUS