bonsoir , quelqu'un a t; il un truc sur pour deboucher un capillaire ?merci [addsig]
Aircofrigo
Bonsoir,
si possible pousser en sens inverse (azote)
alcool industriel comme on en met dans les systèmes d'air comprimé; ça bouffe mais pas le métal
pousser aussi avec du R600, du butane etc..(méthode africaine :-D)
parfois le bouchon est dans les 2 3 premiers centimètres à l'entrée du capillaire!
et qu'est ce que 2cn sur un capillaire de 100cm? éventuellement couper le premier bout de 2cm en bas!?
voilà, d'autres on sans doute d'autres expérience :#
à+
pierra
Salut a tous,
Maitre Airco ayant lancer les hostilités sur la méthode africaine :-D jesors
Essence F, ou du rince frein,et pousse a l'azote (a l'envers du sens du fluide)
Sinon tu coupe le bout du capillaire sur un petit meuble ca n'as pas un grand impact sur le fonctionnement ( le plus long que j'ai supprimer 10 cm )ou remplace le si possible.
:b :b mototo
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
isfcer
Salut,
si changement du capillaire attention à la longueur et surtout la section, d'ailleurs il existe une jauge pour ça
un petit tableau suivant les fluides et les sections.
http://www.gaf.be/Pdf/capillair.pdf Sinon je crois qu'il y a Dancap le logiciel de calcul de Danfoss, jamais utilisé.
Aux audacieux sourit la chance !
glagla
bonsoir à tous
si tu arrive a voir ou est bouché ton capillaire, tu coupe l'endroit incriminé...se sera plus sûre que de déboucher a mon gout.
n'oublis pas de changer le déshydrateur en même temps :-P :-P
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Méthode radicale si tu as accès à toute la longueur du capillaire: mettre quelques bars d'azote dans l'évaporateur et chauffer le capillaire au chalumeau, à la limite du rouge et en partant de l'évaporateur.
Redoutable, facile et pas cher.
:-)
le froid est un état d'esprit.
BA43
salut à tous
il existait des pompes spéciale débouche capillaire pression 400 bars c'etait fait comme une pompe à tarer les injecteurs mais bon faut en avoir pas mal de capillaires à déboucher
à coeur vaillant rien d'impossible
Karl
Citation : BA43
salut à tous
il existait des pompes spéciale débouche capillaire pression 400 bars c'etait fait comme une pompe à tarer les injecteurs mais bon faut en avoir pas mal de capillaires à déboucher
400 bars dans du cuivre ? :-o :-o :-o
Karl
avanlar
salut
essai le décapeur Electrique ,tu chauffe legrement de loin,5/10 ca fonctionne