Bonjour, j'ai un petit problème je dois calculer le COP froid (puissance frigo produite/puissance elec consommée) le calcul de la puissance frigo étant :
Pfrigo = débit (m3/h) * dT° (°C ou K peu importe) * CP.
Jusqu'ici je ne pense pas me tromper ?
En quelle unité dois je mettre ma CP pour obtenir ma puissance frigo en kWh ?
Merci d'avance :).
melo
Citation : Anthony
Bonjour, j'ai un petit problème je dois calculer le COP froid (puissance frigo produite/puissance elec consommée) le calcul de la puissance frigo étant :
Pfrigo = débit (m3/h) * dT° (°C ou K peu importe) * CP.
Jusqu'ici je ne pense pas me tromper ?
En quelle unité dois je mettre ma CP pour obtenir ma puissance frigo en kWh ?
Merci d'avance :).
Salut,
Premièrement je pense qu'il vaut mieux utiliser le débit massique au lieu de volumique (juste petite transformation)
Le Cp est en J/kg.K donc sachant que que 1kWh vaut 3,6MJ tu peux faire la conversion.. mais tu obtiendras une puissance en kWh/h
Si tu veux la puissance en kWh, il vaut mieux la calculer en kW et puis passer en kWh
Je ne suis pas expert mais c'est ce que je ferais
finots64
Comme te l'a dit Melo utilise le débit massique.
La formule que j'utilise est P= Qm*c*dT°
Ta capacité calorifique doit être en kJ/Kg.K
finots64
Si tu utilises le débit volumique alors tu dois le multiplier par ton roh.