Bonjour les professionnels frigoristes.

Ma question est quand il y a plusieurs chambres froides négatives et positives l'une à coté de l'autre est ce qu'un seul panneau suffit entre 2 chambres ..

Merci
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour

oui un panneau pour négatif


freeze
rmq rmqicon_post
c'est a dire que quand il ya 02 positives a coté un seul panneau positif suffit
et quand il y a soit 02 négative ou une négative et l'autre positive un panneau négatif suffit..

c'est ça ?
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

oui, comme mimi! 1 panneau négatif entre positif et négatif et si 2 positif un panneau positif

à+
rmq rmqicon_post
Parfait..

Merci Airco et mimi
BA43 BA43icon_post
bonjour
j'ai un retour d'expérience la dessus une positive plaquée au montage contre une négative (chacune son panneau respectif) la condensation entre les 2 chambres était telle qu'on a passé un bon moment à chercher une fuite sur les évacuations . la solution a été de déplacer la positive de 5 à 10 cm pour permettre une ventilation correcte de l'espace