rmq rmqicon_post
Bonjour
une question pour les frigoristes qui connaissent la marque DORIN :

je tombe toujours sur des DORIN de la gamme CC (normalement conçu pour des hautes températures ) voir revues technique qui travaillent en négatif à -20° par exemple est ce depuis plusieurs années .. au lieu de la gamme CS conçu pour la réfrigération.

Qu'est ce que vous en pensez ?

Message édité par : rmq / 09-08-2017 10:59

duss dussicon_post
Salut

Ca le fait, le rendement elec est minable c'est tout.
Ca permet aussi de descendre plus vite en température en partant du positif.
Doué en tout, Bon à rien!
duss dussicon_post
PS: ça peut aussi permettre d'utiliser la CF en positf
Doué en tout, Bon à rien!
Billbaroud Billbaroudicon_post
Bonjour,

il n y a pas que le rendement électrique qui est moins bon.
Le moteur électrique supporte des températures d'enroulement plus élevées.
Les clapets ne sont pas les mêmes en LBP et MBP. Les clapets LBP s'ouvrent plus vite et sont plus fins.
De même, la course du piston est plus longue en LBP.