j'ai vu dans une chambre négative de 110 m3 un siphon 1" 1/8 monté plus haut que l'évap, y a t'il une influence ?
merci
Billbaroud
bonsoir,
Je suppose que le supposé siphon est pour une autre chambre ???
Sinon, c'est inquiétant.
Pas de siphon dans la chambre, mais en dehors de la chambre le plus loin possible pour qu'il ne gèle pas et avec assez de couverture pour résister à la dépression des ventilateurs.
Dudgeon
salut
c'est sur l'écoulemnt ou l'aspiration ?
a plus
Dudgeon
c'et vrai : .....une aspi en 1pouce 1/8 pour 110m3 ...c'est petit .
mais il y a peut etre 2 évapos
a bientot :-?
cedric29
Citation : Dudgeon
salut
c'est sur l'écoulemnt ou l'aspiration ?
a plus
http://www.hcfroid.fr/
Ta question est drôle :)
dmarco
Bonjour à tous,
Citation : Dudgeon c'est vrai : .....une aspi en 1pouce 1/8 pour 110m3 ...c'est petit .
mais il y a peut etre 2 évapos
:-o help :b ... Euhhh .... Il vous arrive de vous relire AVANT de poster ce genre de propos???
1" 1/8 ... Ca fait ( à peine ) 26,03 millimètres de diamètre intérieur!!
Alors, deux évaporateurs là dessus .... Je demande à voir ( mais je préfère rester à bonne distance quand le client essayera sa chambre froide ) :b
jesors
@+
rmq
rebonjour
je pense que ma question n'est pas été claire ..
c'est une chambre de 110m3 environ avec un seul évaporateur, normalement a la sortie de l'évap on met le siphon (aspiration) 1" 1/8 (28) mais il a été mis un peu plus haut que la sortie de l'évap ordinaire.
Billbaroud
Bonsoir,
Ok, je comprend mieux.
C'est pas l'idéal, mais si tu as 20 cm plus haut, c'est pas bien grave.
C'est plus grave si la crosse a été oublié en haut de la colonne montante.
rmq
Citation : Billbaroud
Bonsoir,
C'est plus grave si la crosse a été oublié en haut de la colonne montante.
c'est à dire ? comment ? que se passe-t-il ?
Billbaroud
Quand la machine s'arrête, sans la crosse pour interdire tout retour d'huile, tu risques de remplir le siphon. Au prochain démarrage, l'huile reviendra massivement.
Seul l'huile dans la colonne doit retomber dans le siphon; il faut bloquer tout retour provenant après la colonne