[Résolu] - Detendeur ne régule pas.#12813

3Contributeur(s)
Eztebepierrefrigotahiti
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
pierre pierreicon_post
l'installation n'a pas étée rétrofitée ?
le détendeur correspond au bon gaz ?
pierre pierreicon_post
autre chose
si ton équipement est raccordé sur une centrale et que c'est l'équipement le plus loin, peut être que tous simplement il manque du fluide , même si tu as un bon SR .il faut pas grand chose.
a+
Eztebe Eztebeicon_post
Le train thermostatique est adapté et le poste est l'un des plus près.
Je recontrole demain.
Merci.
Stephane
frigotahiti frigotahitiicon_post
Bonjour,
c'est une installation récente que tu suis depuis la MES?
ou c'est une Install que tu viens de prendre en main et tu n'as pas l'historique?
en fait, le problème est récent ou semblerait d'origine?
tu écris que le train thermostatique a été remplacé et toujours le même problème!
la buse est en bonne état, donc tous les joints sont en place?!
tu as les références de l'évapo, de la buse et quel Fluide?
tu dis que la buse est la bonne donc ok pour la puissance?
je suis vraiment curieux de savoir, alors désolé pour mes questions
bon courage
Eztebe Eztebeicon_post
Bonsoir.
Il s'agit d'une CTA neuve posée récemment.
J'ai pu trouver.
La pose a été sous traitee à un jeune plombier. J'ai remarqué avant de le démonter aujourd'hui qu'il n'y avait pas de pression au niveau de l'egalisation de pression 1/4. Il n'y a pas eu de piquage de fait, juste le tube posé sur le tube et brase. J'ai fait le piquage et là le detendeur régule correctement.
En fait on lui a mal expliqué et il a fait une erreur. Dommage car il nous a fait un travail de qualité.
C'était un peu pénible j'avoue....
Stephane
pierre pierreicon_post
salut

fallait la trouver celle la :=!