Citation :
Geniclimafroid
Citation : shunt33
Dans le doute récupère le ff restant, mets un te avec prise de pression et contrôle le changement d'etat avec de l'azote...a+
Salut,
contrôler le changement d'état avec de l'azote? :# qu'entends-tu par là? :#
Bsr, je parle juste de vérifier le changement d'etat du contact du pressostat afin de connaitre sa plage d'enclenchement/coupure... Avec de l'azote tu montes en pression ton contact se ferme, tu extrait l'azote ton contact s'ouvre ;-) c'est dans le cas ou tu ne peux pas faire autrement puiqu'il n'y a pas de bouteille liquide ou vanne pour faire un pump down. A+