Bonjour martel,
Citation : martel17
ya plus de fluide dans le circuit ma bp est egale a 1 bar et la temperature de la cf est de 12 c
:-o :-o :-o .... Tu nous dit qu'il n'y a plus de fluide .... mais que tu as 1 bar de pression ! :-o :-o :-o Quand tu auras 5 minutes de libre, il faudra que tu nous expliques comment tu arrives à ce résultat!
Si tu n'as plus de fluide => c'est que tu as une ( ou plusieurs fuites ) !!
Donc, recherche ces fuites .... puis tu tires au vide correctement .... et tu refais la charge correcte!!
@+