Bonjour, j'ai un petit problème je dois calculer le COP froid (puissance frigo produite/puissance elec consommée) le calcul de la puissance frigo étant :
Pfrigo = débit (m3/h) * dT° (°C ou K peu importe) * CP.
Jusqu'ici je ne pense pas me tromper ?
En quelle unité dois je mettre ma CP pour obtenir ma puissance frigo en kWh ?

Merci d'avance :).
melo meloicon_post
Citation : Anthony 

Bonjour, j'ai un petit problème je dois calculer le COP froid (puissance frigo produite/puissance elec consommée) le calcul de la puissance frigo étant :
Pfrigo = débit (m3/h) * dT° (°C ou K peu importe) * CP.
Jusqu'ici je ne pense pas me tromper ?
En quelle unité dois je mettre ma CP pour obtenir ma puissance frigo en kWh ?

Merci d'avance :). 


Salut,

Premièrement je pense qu'il vaut mieux utiliser le débit massique au lieu de volumique (juste petite transformation)
Le Cp est en J/kg.K donc sachant que que 1kWh vaut 3,6MJ tu peux faire la conversion.. mais tu obtiendras une puissance en kWh/h

Si tu veux la puissance en kWh, il vaut mieux la calculer en kW et puis passer en kWh

Je ne suis pas expert mais c'est ce que je ferais
finots64 finots64icon_post
Comme te l'a dit Melo utilise le débit massique.
La formule que j'utilise est P= Qm*c*dT°

Ta capacité calorifique doit être en kJ/Kg.K
finots64 finots64icon_post
Si tu utilises le débit volumique alors tu dois le multiplier par ton roh.

P= qv*roh*c*dT°