dake dakeicon_post
Bonjour,

Un de mes client a un évapo Friga Bohn SK45 série FC
Il est vieux mais en bon état
Il voudrait mettre un groupe neuf dessus mais je n'arrive pas à trouver de doc pour avoir sa puissance
c'est pour un labo température ambiance +12/14°C

Est ce que l'un de vous aurait une doc de cet évapo ?
Merci d'avance
biellepiston biellepistonicon_post
Bonsoir,
Pour un laboratoire de préparation entre 12 et 16e ce serait mieux un double flux plutôt qu'un cubique...c'est mieux en terme de confort pour les personnes qui travailleront dans le laboratoire
xavierc xaviercicon_post
Citation : dake 

Bonjour,

Un de mes client a un évapo Friga Bohn SK45 série FC
Il est vieux mais en bon état
Il voudrait mettre un groupe neuf dessus mais je n'arrive pas à trouver de doc pour avoir sa puissance
c'est pour un labo température ambiance +12/14°C

Est ce que l'un de vous aurait une doc de cet évapo ?
Merci d'avance 

Bonjour,
J'ai pas retrouvé la doc complete, mais tu dois pouvoir faire une approche en comparant avec les modèles actuels avec ça:
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/examens/sujets/03/500/2270600/EP1/d01.pdf

Bon courage
Xavier
ThierryG ThierryGicon_post
Bonjour

En fouillant dans mes archives... :b

Bonne lecture
icon_pieces jointes Pièces jointes 1
dake dakeicon_post
Bonjour,

Merci pour votre aide

Problème résolu

Slts