si j'ai une application négative où il y a un groupe frigorifique de 11kws à -25 d’évaporation et a 32° extérieur quel serait la fourchette de puissance de l'évaporateur pour que le système marche sans problème (sans prendre en considération l'humidité.. sur le tableau j'ai plusieurs choix de puissance entre 7kws jusqu'aux 18kws je dois choisir la puissance la plus petite qui fonctionne sans probleme c'est a dire la moins chère
pierre
bonjour
t'amuse pas a ça.
les négatives si c'est pas bien dimensionnés tu sera emmerdé.
prend un évap de 11kw a -25°
et fais bien ton bilan avec des chaleurs de plus en plus haute prends Text de 38°
Le plus grand pas d’ailettes avec tout ces gaz a glissement ça prend en glace plus rapidement.
n'oublie pas le coff suivant le fluide a appliquer.
je dis ça par expérience, tu fais comme tu veux :-)
a+
rmq
merci @pierre
Alors je prendrai un 11kws à -25 d’évaporation.