Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid co Techniques et technologies »» [Résolu] - Detendeur ne régule pas.

[Résolu] - Detendeur ne régule pas.#12813

3Contributeur(s)
Eztebepierrefrigotahiti
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Eztebe Eztebeicon_post
Bonjour à tous.
Je voudrais savoir ce que vous pensez de ce que j'ai rencontré.
Sur un detendeur TE20 Danfoss, il ne semble pas reguler. On entend une injection permanente et importante.
Buse en bon état, pas d'impureté et bulbe bien fixé et isolé.
Merci pour vos remarques.
Stephane

Message édité par : dmarco / 13-09-2021 03:22

frigotahiti frigotahitiicon_post
bonjour,
quelle est ta surchauffe?
cdt
Eztebe Eztebeicon_post
Bonjour.
Elle est nulle, le detendeur ne se ferme pas.
Stephane
frigotahiti frigotahitiicon_post
un détendeur qui reste ouvert en grand , c'est étrange, c'est plutôt l'inverse, tu as essayé de le fermer pour voir?
c'est une installe récente?
l'égalisation externe est en 1/4 j'image?
il y a deux types de buses pour les T20, est ce la bonne?
Eztebe Eztebeicon_post
Alors le fermer ne donne rien. La buse est la bonne et l'egalisation est en 1/4". Il ne se ferme pas. La buse est en bon état.
Stephane
pierre pierreicon_post
Bonjour a tous

il y a assé de fluide ? ton SR est bon ?
l'égalisation est avant ou après le bulbe ?
le bulbe est isolé et bien positionné ? sur les gros tubes horizontaux le mettre a 3h ou a 21H :o)
quelles sont tes pressions ?
si tout est bon , remplace-le.
a+
Eztebe Eztebeicon_post
Le sous ref est de 4 °C et le bulbe est positionné avant et bien serré avec le collier adapté.
Il ne se ferme pas alors que la surchauffe est nulle.
Merci.
Stephane
Eztebe Eztebeicon_post
Il a déjà été remplacé une fois : echec...
Stephane
pierre pierreicon_post
re
question con :o)
le bulbe est sur le bon tube ? :-)
Eztebe Eztebeicon_post
Oui il l'est. C'est pas idiot, il serait resté ouvert en effet.
Il est bien sur le tube aspiration.
Stephane