bonjour
je veux construire une cf de 02m x 02m x 2m ou un peu plus, mais je veux la diviser par deux un coté qui consigne à 5 degrés(positif) et un coté qui consigne à (-18°C) négatif, que vous me conseillez vous pour la faire avec un seul groupe et 02 evaps ?
Cordialement
xavierc
Bonjour,
Un seul groupe et evap...pour faire le négatif
Et tu met 1 ventilateur de paroi et un volet motorisé, piloté par un thermostat ....tout simplement.
Certain frigo ménager fonctionne comme cela... et ça marche très bien.
Cdlt
rmq
Waaw c'est interessant, pouvez vous me passer un lien où je peux voir ce mécanisme ?
merci
rmq
@xavierc
bonjour
pouvez vous me partager un lien où je peux consulter un volet motorisé ?