Bonjour,
Vous n'avez pas de sécurité thermique interne dans ce compresseur, c'est le relais CSR qui fait coupe, donc :
Vérifier que le condenseur permanent est a la bonne valeur, que le ventilo de condenseur est aussi le bon .
Et comme le dis fort justement Adrien il y de forte chance que ce soit un manque de charge:
Tube de réévaporation des eaux de dégivrage qui fuit, évaporateur..
Bon courage
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire