Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid co Techniques et technologies »» rs dans ch -

rs dans ch -#9855

10Contributeur(s)
pierreAircofrigospv49boosteradelclimatisationbiloutenetsudmarcoberuxavierc
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
pierre pierreicon_post
Bonjour a tous

juste une question con :-)
peut on installer une électrovanne "a l'intérieur" d'une chambre négative (-22°) ?
merci de vos réponse (pas trouvé sur le net :#
a+
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

réponse con: pourquoi pas? = autre question :-D :b jesors

c'est quoi pour un titre : rs dans ch- :-o snif

à+

pierre pierreicon_post
robinet solénoïde dans chambre négative
pierre pierreicon_post
je reformule ma question :
quelqu'un a déjà essayé de monter une électrovanne liquide (3/8) a l'intérieur d'une chambre négative ?
perso j'ai jamais fais.
il y a t il un risque quelle dysfonctionne ??
je n'ai pas trouvé la plage d'utilisation sur le net :-?
merci
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

ton rs on l'appelle d'habitude EV...ou EVM.
alors, je n'ai jamais essayé mais j'ai déjà fait.
si tu donnais la marque et le modèle que tu veux monter, ce serait mieux ;-)

et là sur le net tu trouves les données constructeurs.

pour ce type de matoss, il y a plutot des données de pression max (pour le corps)vers 32 à 35 bar suivant modèles et plus pour apli spécifique (r410; co2...) et de T° max (bobine)de +40 à +80 suivant les bobines {source danfoss}

pour moi à -22°C il n'y a aucun problème de dysfonctionnement
et le montage d'une EVM au plus prêt du détendeur et donc dans la chamber fait partie des connaissances de base que doit avoir un simple monteur frigoriste

à+

tiens! tu n'as jamais fait ta présentation membre???

Message édité par : Aircofrigo / 11-06-2015 10:33

pierre pierreicon_post
merci aircofrigo de ta réponse.
pour le moment j'ai toujours eu la possibilité de la mettre a l'extérieur (au dessus du plafond) mais la pas possible :-(
j'ai toujours eu peur que le boisseau ce colle (ou un truc de ce genre) dans les négatives.
le modèle , la marque c'est pas grave c'est le principe qui me bloque.
si tu me dis qu'il n'y a pas de problème, je prend, ;-) je te fais confiance.
a+
spv49 spv49icon_post
Bonsoir,

Elle va gelée et il y a risque d'éclatement du cuivre fortich
A ben non, c'est pas de l'eau mais c'est du liquide quand même, j'ai un doute maintenant....... :-D







jesors
Je suis Charlie #jesuischarlie
booster boostericon_post
Salut,
Nous avons pour habitude de toujours mettre la VEM au plus prés du détendeur, donc dans l'évaporateur
Des congel, on en a un paquet qui tourne, jamais eu de soucis sur les VEM a cause du froid
On utilise du danfoss.
Je sais qu'elle tiennent par-70°C, car utiliseé sur un circuit de glycol basse T°
A partir de -80°C, on avait des blocage de VEM

Un peu de douceur dans ce monde de brutes
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne journee a tous .
comme dit par les confreres , aucun souci " tant que tu reste dans les plages admissibles par le constructeur " +1 .
du froid j'en fait que tres peu , mais j'en ai vu " en majorité " a l'interieure pour du negatif ou positif , et au dessus de la chambre .
perso j' ai une preference pour celles qui sont a l'exterieure, pour simplement la mesure d'une eventuelle pres detente apres la VEM . quand c'est dedans la mesure est chiante a faire et n'est pas tres precise .
chez danfoss meme celle pour de la climatisation vont jusqu'a moins 40 .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
pierre pierreicon_post
merci a tous pour vos réponses.
pour info je l'ai mise a 10m de l'évap a l'extérieur.
toujours la sécurité désolé ;-)
mais la prochaine, direct dans la chambre :-P
a+