Bonjour j'ai 2 évaporateur que je dois raccorder sur un seul groupe calculer pour les 2 évaporateur je dois le pose car mon patron veux me teste et comme je viens de débuté je sais pas faire avec 2 évaporateur statique de vitrine groupe loge sous la vitrine si quelle q'un peut me faire un schéma je sais qu il faut 2 électrovanne et 2 détendeur thermostatique je sais pas si il faut mettre 2 thermostat actuellement il y a un groupe loge sous dimensionne pour les évaporateur et alimente en capillaire merci de votre aide sinon je finie au pole emplois . help help help help help help help help help
glagla
bonsoir,
deux détendeurs pas forcement, tu peux en utilisé un seul, 2 électrovanne pas obligatoire, tu peux en mettre une seul, tout dépends de la configuration de l'enceinte a refroidir, les evapos sont ils dans la même enceinte a refroidir, doivent-ils refroidir a la même température...donne un peu plus de détail
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite