Je dois mettre en place une chambre froide fruits et légumes, le montage de la chambre ne pose pas de problème en particulier.
Afin de maintenir une hygrométrie convenable je pensais mettre une KVP, mais le fournisseur m'indique qu'une KVP en 3/8 ne se fait pas.
Ma question est: est-il vraiment utile de mettre une KVP sur une CF Fruits et légumes?
La puissance nécessaire dans le chambre froide est d'environ 1600 W éclairage et ouverture de porte comprise, chambre froide en panneau de 100mm car montage dans un hangar agricole.
Je vous remercie de votre aide
glagla
bonjour a tous
ta chambre froide est prise sur une installation centralisée, ou c'est un groupe indépendant :# :#
ce sont des fruits et légumes particulier ou non :# :#
Pour ma part si c'est une installation centralisée je poserai une kvp, maintenant si c'est un groupe je n'en poserai pas.
Pour ce qui est du diamètre 3/8 qui ne se fait pas en kvp ce n'est pas un soucis, tu achètes une kvp en 1/2 et tu achète également deux réductions 1/2 - 3/8 et tu feras une installation propre...
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
mars
Bonjour, si le DT sur l'´evap est adapté au fruit légume inutile de mettre une kvp.
TA cf sera aux alentours de4/6°c soit -2/0 en évaporation .
De toute façon si l'evapo est adapté au groupe de condensation , tu mets en route puis tu verras comment est ton évaporation a consigne, au pire tu rajoutes après la kvp.
Franchement pas de quoi se prendre la tête avec ça.
J'en fais pas plus que ça mais j'en me pose la question ,est ce utile de couper la ventil à consigne ?
BA43
salut à tous
c'est 1600w de puissance frigo? je trouve que pour cette puissance 3/8en aspiration c'est plus quejuste