Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Montage, soudure »» Réglementation chambres froides

Réglementation chambres froides#11537

6Contributeur(s)
AdrienbarchettobilouteAircofrigoglaglaBillbaroud
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Adrien Adrienicon_post
Bonjour,

Est ce que la réglementation du 30 septembre 1957 est toujours celle qui fait fois ?
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006072491

J'ai un client qui c'est fais contrôlé et qui ne répond pas à l'article 4 :
Annexe art. 4

Toute installation neuve de chambre froide ou climatisée (clmatisée = positive) , d'une capacité utile supérieure à 10 mètres cubes, doit comporter, à l'extérieur et au voisinage immédiat de chacune des portes, un voyant lumineux s'éclairant lorsque la chambre est elle-même éclairée pour permettre au personnel d'y travailler.

Je n'avait jamais entendu parlé de cette obligation de voyant sur les positives.
Existe t'il une réglementation plus récente ? Est ce que vous connaissez la règlementation sur l'éclairage ?
barchetto barchettoicon_post
Bonjour Adrien,

Cette législation est toujours d'actualité et va même plus loin :

Toute installation neuve de chambre froide ou climatisée, d'une capacité utile supérieure à 10 mètres cubes, doit comporter, à l'extérieur et au voisinage immédiat de chacune des portes, un voyant lumineux s'éclairant lorsque la chambre est elle-même éclairée pour permettre au personnel d'y travailler.

Mais en plus, elle doit être munie d'un dispositif d'avertissement sonore a l'intérieur.

L'image c'est bien, mais avec le son c'est mieux :)
biloute bilouteicon_post
Bonsoir,

Rapport entre l'éclairage et l'alarme sonore??? aucun

L'alarme sonore est pour avertir à l'extérieur qu'une personne est enfermée à l'intérieur >> en principe, depuis , on a obligé l'installation de système d'ouverture de l'intérieur qui force le verrouillage extérieur.

Le témoin lumineux est quand à lui pour informer les gens de l'extérieur que la lumière interne est allumée et que donc il est possible que du personnel y travaille >> donc ne pas verrouiller et ne pas éteindre sans vérifier d'abord!
en passant ce témoin lumineux est pratique pour ne pas oublier d'éteindre, mais ce n'est pas l'usage premier.
Ce témoin lumineux fait en général partie intégrante de l'interrupteur

@pluche
barchetto barchettoicon_post
Bonsoir,

Rapport entre l'éclairage et l'installation de système d'ouverture de l'intérieur qui force le verrouillage extérieur ??? Aucun

Il n'y avait pas de rapport direct entre l’éclairage et l'alarme sonore, mais son client s'est fait interpeller sur un problème de norme de sécurité, je ne faisais que répondre à sa question en confirmant la directive et y rappelant également la norme sur l'alarme sonore.

Le rapport (puisqu'il en fallait obligatoirement un visiblement..) était donc un rappel au sujet des normes de sécurité dictées par la réglementation du 30 septembre 1957, tout comme le rappel sur les systèmes d'ouverture de l'intérieur.

Mais ces deux rappels n'ont effectivement aucun rapport avec les lumières ;-)


Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Citation : barchetto 

Bonsoir,

Rapport entre l'éclairage et l'installation de système d'ouverture de l'intérieur qui force le verrouillage extérieur ??? Aucun

Il n'y avait pas de rapport direct entre l’éclairage et l'alarme sonore, mais son client s'est fait interpeller sur un problème de norme de sécurité, je ne faisais que répondre à sa question en confirmant la directive et y rappelant également la norme sur l'alarme sonore.

Le rapport (puisqu'il en fallait obligatoirement un visiblement..) était donc un rappel au sujet des normes de sécurité dictées par la réglementation du 30 septembre 1957, tout comme le rappel sur les systèmes d'ouverture de l'intérieur.

Mais ces deux rappels n'ont effectivement aucun rapport avec les lumières ;-)


 


bonsoir,

bof, tant que vous y êtes faites un copier collé de la loi complète honte foufou

la question est sur l'article 4 ...non?
Adrien, les interrupteurs et éclairages font parties du kit chambre froide ou ce sont des ajouts indépendants?

je suppose que les fabricants de chambres connaissent les lois et adaptent le matériel en conséquence...ou pas :-D

pas facile de trouver quelque chose de concret sur le sujet; mais comme le dit biloute, interrupteurs avec témoin intégré et HOP l'install est dans les clous

à+
glagla glaglaicon_post
Bonsoir a tous

Adrien la norme NF 378, ne parle pas des chambres froide a température positive, par contre elle reprends en tous points la réglementation de 1957 concernant les chambres froide a température en dessous de 0°c, et va même plus loin comme tous le monde le sait...
Je dirais que la norme de 1957 est toujours d'actualité, par contre je ne suis pas sure qu'un interrupteur a voyant soit
suffisant, je pense qu'il vont vouloir quelques chose de plus voyant, mais je pense que le mieux est de contacter l'organisme qui a émis le rapport et de voir avec le vérificateur se qu'il souhaite exactement.
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
glagla glaglaicon_post
Citation : barchetto 


Mais en plus, elle doit être munie d'un dispositif d'avertissement sonore a l'intérieur.

L'image c'est bien, mais avec le son c'est mieux :) 


barchetto,

Par curiosité ou as tu trouvé le texte qui demande un dispositif sonore a l'interieur :# :# :#
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
barchetto barchettoicon_post
Bonsoir Glagla,
Il s'agit de l'annexe article 3.
"Toute chambre froide d'une capacité utile supérieure à 10 mètres cubes doit être munie d'un dispositif d'avertissement sonore simple et robuste permettant à toute personne qui se trouverait accidentellement enfermée à l'intérieur de cette chambre de donner l'alarme à l'extérieur."

Bonne soirée.
glagla glaglaicon_post
Bonsoir a tous

c'est bien ce qui me semblait barchetto...
tu dis bien chambre froide et non chambre climatisé...
Annexe art. 1
Il faut entendre :
Par chambre "froide", tout local de traitement ou d'entreposage dont la température de régime demeure inférieure ou égale à zéro degré centigrade ;
Par chambre "climatisée", tout local analogue dont la température de régime demeure supérieure à zéro degré centigrade.


Adrien nous parle bien d'une chambre froide positive, donc température supérieur a 0°c, appelé dans ce texte chambre climatisé...
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite


a titre d'information barchetto, la réglementation de nos jours c'est considérablement durci concernant les chambres froide négative, et le texte que tu reprends est vraiment loin de la réalité d'aujourd'hui

Message édité par : glagla / 02-10-2017 23:37

barchetto barchettoicon_post
Effectivement glagla, l'annexe 1 vient apporter cette précision au titre de l'arrêté du 30 septembre 1957" relatif aux mesures de sécurité applicables aux chambres froides ou climatisées.

Cette annexe 1 précisant ce que vous décrivez.

Donc peut être un fonctionnaire zélé qui a vu un thermomètre capable d'afficher des températures négatives dans la chambre sus visée, et qui en a donc déduit que cette chambre était froide (ou pouvait être capable de descendre à 0 ou moins)

Si c'est le cas Adrien, changez le thermomètre par un autre dont l'affichage démarre à 0,1 degrés 8-)
Mais si la chambre est effectivement capable de descendre à 0 ou moins, je pense que le contrôleur s'est basé la dessus, et que le coup du thermomètre qui démarre à 0,1 degrés serait une fraude.

Je pense donc que la question est de savoir si la chambre est capable d'atteindre 0 ou pas, même si elle utilisée comme positive.

Bonne soirée