bonjour, je ne sais pas si je post au bon endroit;
Chez un client qui a une méthanisation,, il y a un groupe froid qui refroidi de l'eau glycolée ( normal ment pression autour des 1.5 bar) . Cette eau à 4° passe ensuite dans un echangeur où elle refroidit du méthane à 13 bar (non encore odorisé). Tous les 1 ou 2 jours le client retrouve le mano à 3 bars et quand il purge il trouve du gaz. Comment savoir si cela vient d'une fuite de méthane vers le circuit d'eau glycolé ou d'une fuite de frigorigène vers l'eau glycolée.
À moins que ce gaz puisse avoir une autre origine.
Les avis sur la question sont bienvenus.
merci d'avance
toxflapy
Salut. Tu dis a ton client de ne pas purger en dehors de ta présence, et lorsque tu purgeras, tu mets ton détecteur électronique à proximité, si sa sonne c'est que c'est du gaz réfrigérant. (si en allumant un briquet ça flambe, c'est du méthane jesors)
Si cela sonne pas au détecteur et si cela flambe pas, c'est peut-être la membrane d'air du vase d'expansion qui rend l'âme. :D
Bonne soirée.
Nop
briquet et/ou detecteur …
le détecteur de nidron pourrai sonner au méthane , a voir (il sonne au néttoyant frein et au parfum) , ca fait plus pro que le briquet.
la membrane du vase , j'y crois pas , il n'y aurais pas d'augmentation de pression du réseau