Je voudrais mettre en place un contacteur pour alimenter un petit groupe (unité hermétique). Ce contacteur serait commandé par un régulateur Eliwell.
J'ai noté l'intensité absorbé du compresseur, mais comment faire pour choisir le contacteur qu'il faut? est-ce que connaître l'intensité absorbé du compresseur c'est suffisant?
Toute réponse sera la bienvenue merci.
adelclimatisation
salut geniclimafroid et bonne jrne a ts
l intensite qu absorbe ton CP te permet de selection un contacteur capable de suporte celle ci,mais il faut que tu puisse l integret a un circuit de commande, donc, selectionner la bobine selon la commande quelle soit en 230V ou en 24V. voila ce qui me vient a l esprit pour l instant
cordialement
mimifrigo
bonjour ,
un contacteur est choisi en fonction de l'intensité absorbée par ton groupe
l'intensité est indiquée par le distributeur
à noter que l'intensité de coupure des régulateurs permet aujourd'hui sur les nouveaux modèles de se passer de contacteur pour les petites puissances
Salut
Comme tu le dit toi meme, c'est un contacteur de puissance, donc ton seul soucis est de connaitre l'intensité qui vas le traverser (CP, ventillo, etc), tu additionne tout ça et tu en choisi un avec un calibre supérieur (voir plus).
Par contre, si tu veut aussi faire de la protection avec un relais thermique, tu devra le régler à une valeur proche de a somme de tes Intensité absorbé (mais si tu a déjà un disjoncteur sur ce circuit, tu a presque la réponse).
Après effectivement faut en prendre un avec la tension de ton circuit de commande (qui doit etre protégé lui aussi).
Geniclimafroid
ok merci pour vos réponses ;-)
BA43
salut à tous
pour les contacteur moteur il faut prendre la caractéristique :AC3 et non le Ith celui ci concerne l'utilisation sur circuit résistif